發表人:shilijiang 發表時間:2005-9-28 2:55:00  

 

 本欄論題: 屏蔽電纜的屏蔽層為什么不能重復接地?  [96399]

    屏蔽電纜的屏蔽層為什么不能重復接地?
    看到大家都在談論共點接地問題,屏蔽層重復接地不更好嗎?

以下是關于《屏蔽電纜的屏蔽層為什么不能重復接地?》論題的回復(共267篇,分18頁顯示)

 共18頁  第3頁   首頁  末頁   上一頁   下一頁   

回復人:guobao 

 回復時間:2005-9-28 15:55:00

支持(399) | 反對(405)

 

    回復:PLC做好接地的方法和措施

    系統接地有浮地、直接接地和電容接地三種方式。
    對PLC控制系統而言,它屬高速低電平控制裝置,應采用直接接地方式。由于信號電纜分布電容和輸入裝置濾波等的影響,裝置之間的信號交換頻率一般都低于1MHz,所以PLC控制系統接地線采用一點接地和串聯一點接地方式。
    集中布置的PLC系統適于并聯一點接地方式,各裝置的柜體中心接地點以單獨的接地線引向接地極。如果裝置間距較大,應采用串聯一點接地方式,用一根大截面銅母線(或絕緣電纜)連接各裝置的柜體中心接地點,然后將接地母線直接連接接地極。接地線采用截面大于22mm2的銅導線,總母線使用截面大于60mm2的銅排。接地極的接地電阻小于2Ω,接地極最好埋在距建筑物10~15m遠處,而且PLC系統接地點必須與強電設備接地點相距10m以上。
   
   
    信號源接地時,屏蔽層應在信號側接地;不接地時,應在PLC側接地;信號線中間有接頭時,屏蔽層應牢固連接并進行絕緣處理,一定要避免多點接地。多個測點信號的屏蔽雙絞線與多芯對絞總屏蔽電纜連接時,各屏蔽層應相互連接好,并經絕緣處理,選擇適當的接地處單點接地。
   

回復人:insure21 

 回復時間:2005-11-23 21:47:00

支持(386) | 反對(390)

 

    回復:通訊故障,干擾

    各位大俠,項目中,使用modicom的PLC,就是無法與機上的遠程模塊通訊,單點、兩點都試了,廠家都來干了6天了,還是沒有解決問題。請大俠們診斷診斷。

回復人:我心似火 

 回復時間:2006-9-28 20:35:00

支持(367) | 反對(435)

 

    回復:通訊故障,干擾

    你用的是PP還是P 型的線纜?!線纜是否和電力纜同行?

回復人:jiaju 

 回復時間:2005-12-13 20:43:00

支持(398) | 反對(432)

 

    回復:不要動不動都是接地問題

    你的情況。我遇到過,主要是設置以及板卡的驅動程序問題。

回復人:hdsr178 

 回復時間:2005-11-24 12:41:00

支持(352) | 反對(408)

 

    回復:可能是傳輸電纜阻抗不相匹配

    采用的什么電纜?
   

回復人:nj6906 

 回復時間:2005-9-28 16:18:00

支持(374) | 反對(353)

 

    回復:Profibus-DP無法連通,是否和接地有關

    項目中,Profibus-DP無法連通,別人都說和接地有關,我們已經做好了良好的接地。而且通信線和動力線放在不同的橋架中。

回復人:dongbeiren 

 回復時間:2005-9-28 16:58:00

支持(362) | 反對(376)

 

    回復:Profibus-DP無法連通,關鍵要看通信設置是否正確。不僅僅接地

    Profibus-DP無法連通,關鍵要看通信設置是否正確。不僅僅接地

回復人:nj6906 

 回復時間:2005-9-28 18:45:00

支持(333) | 反對(376)

 

    回復:可能我沒有講明白的原因

    可能我沒有講明白,我已經將設置完畢,通信非常正常,設置不會有任何問題。只是在現場不行。

回復人:hdsr178 

 回復時間:2005-9-29 20:35:00

支持(342) | 反對(380)

 

    回復:現場不行還是干擾所至

    現場不行還是干擾所至!

回復人:alphy 

 回復時間:2005-9-28 15:35:00

支持(382) | 反對(429)

 

    回復:明白了干擾的產生原因,這個問題就很容易明白了

    任何干擾最終的結果是在導流體上產生電勢差。如果接地點多于兩個,就等于人為制造了一個或多個電勢差,也就是說人為制造了一個干擾源。

回復人:hdsr178 

 回復時間:2005-9-28 10:14:00

支持(378) | 反對(406)

 

    回復:屏蔽和接地

    單層屏蔽,一端等電位接地;雙層屏蔽,最外層屏蔽兩端接地,內層屏蔽一端等電位接地。參見:
    http://www.gongkong.com/tech/detail.asp?id=271609

回復人:740 

 回復時間:2005-9-28 17:31:00

支持(358) | 反對(462)

 

    回復:反對你的觀點!兩層屏蔽也要單點接地,只是接地端不能同向

    反對你的觀點!兩層屏蔽也要單點接地,只是接地端不能同向。
    靜電流向相反,可以相互抵消干擾,效果更好,不過必須單點接地。

回復人:可靠棵 

 回復時間:2005-9-28 9:55:00

支持(368) | 反對(404)

 

    回復:教科書上有的

    教科書上有的,多點接地和單點接地的概念。

回復人:王永茂 

 回復時間:2005-11-29 17:08:00

支持(374) | 反對(407)

 

    回復:回復

    西門子公司的傳動裝置上要求數子信號的屏蔽電纜必須兩端接地兩端接地有什么好處,請高手指教!!

回復人:plzqw 

 回復時間:2007-4-24 15:46:00

支持(347) | 反對(381)

 

    要是強電則屏蔽的兩端接地。要是控制信號則屏蔽只能一點接地。

 共18頁  第3頁   首頁  末頁   頁次: 1  2  3  4  5  6  7  8      上一頁   下一頁  

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.116765.buzz

·如果你已經是中國工控網www.116765.buzz成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.116765.buzz成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.116765.buzz
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.116765.buzz) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

四川金7乐开奖走势